馬金超 2014-06-05 08:00:24 | 河北省 安裝 | 9590查看 7回答
消防管道刷色環的工程量計算?
管道刷色環的工程量如何計算?例如:DN150的管道,刷色環,色環寬度20mm,間距2m,那么我的計算公式就應該是:先算出一個色環的面積0.02m2,然后再乘以色環的個數:長度/2 兩個數相乘就是色環的面積,我這樣計算對嗎?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
計算思路是正確的。不過有2個問題:
1.一個色環的面積是0.01㎡,不是0.02㎡。
2.間距2米太大了,再查查。
2014-06-05 08:59:07
-
消防管道刷色環的工程量計算理解肯定非常正確。
2014-06-05 08:02:49
-
我認為對,不過色環的距離是2米一個嗎?
2014-06-05 08:03:57
-
你好:應該是對的。只是計算數量時有個起步,最多相差一道的量。G+里有一計算表可以下載安裝一下。
2014-06-05 08:02:54
-
例如:DN150的管道,刷色環,色環寬度20mm,間距2m,那么我的計算公式就應該是:先算出一個色環的面積0.02m2,然后再乘以色環的個數:長度/2 兩個數相乘就是色環的面積。這樣計算對。按“零星刷漆”套定額子母,人工*2計算。
2014-06-05 08:06:53
-
工程量計算正確,頂多有一個色環的誤差;至于是否需要單獨組價,需要查閱當?shù)囟~工作內容后確認。
2014-06-05 08:12:18
-
這樣計算是對。
2014-06-05 09:50:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看