゛.☆~~IORI 2014-06-05 14:28:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1577查看 5回答
請教 連梁側面鋼筋根數如何計算
有一連梁 截面的200*550 ,上下部縱筋都為2C6,共4根,側面縱筋為C6@200, 請問側面鋼筋有多少根? 個人認為 應該是 550/200+1=4排 ,然后再減去上下縱筋*2排=4根,請問側面鋼筋4根對不對,謝謝問題補充:問題是廣聯達算出6根~~
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
我也是這樣算的
2014-06-05 14:45:23
-
對的
2014-06-05 14:53:27
-
應該是這樣的 我覺得也是這樣算出來,4c6
2014-06-05 14:40:41
-
計算沒有問題,兩側共4根縱筋。
2014-06-05 14:46:02
-
這個設計是怎么確定的,連梁側面鋼筋時要你自己輸入的。
2014-06-06 12:00:34
-
連梁的側面鋼筋根數怎么輸入?請看下圖,只能輸入間距,或者幾根鋼筋,不能同時,前面的2怎么輸入?代表什么?
-
剪力墻底部有連梁時,水平鋼筋根數如何計算的?如下圖
層高3000mm.連梁含有側面鋼筋,下層連梁層高為層頂標高+0.3,請問起排邊距是多少2025-08-18 11:17:46 補充根數是如何計算到28根的
-
基礎梁用基礎連梁畫的,發現箍筋計算了承臺內部的箍筋根數,而且還計算了相交次梁的箍筋,如何調整呢?
基礎梁用基礎連梁畫的,發現箍筋計算了承臺內部的箍筋根數,而且還計算了相交次梁的箍筋,如何調整呢?
-
老師您好!問什么剪力墻的水平鋼筋都是計算到梁底位置?比如3米的層高、梁高600(不是暗梁、連梁),水平鋼筋根數每邊只有13根
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看