  • 請教高手一個鋼筋問題!

    這是一道梁的兩跨,一跨是直的,一跨是斜的,請問支座右邊上部鋼筋標注適用于左邊嗎?如果適用,該處鋼筋如何穿過支座,是彎折嗎?如果右邊的標注不適用于支座左邊,那么該支座左邊鋼筋是按集中標注來做嗎,這豈不和梁上部鋼筋不能分跨錨固矛盾?

    集中標注

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好!

    該支座為中間支座,因此支座的右支座筋同樣適用于左邊,由于左右兩跨所形成的角度較大(看似大于160了),那12C25 5/5/2是可以連續通過的,彎折點為左右兩跨的相交點;如果角度小于160度,那外側鋼筋連續通過,內側鋼筋在支座處斷開錨固。

    彎折

    答疑解惑


    2014-06-10 07:46:20 

  • 遇到這種原位標注時,翻樣人員都是以柱作為支座進按著描固要求斷開處理,也有彎曲處理(不便于施工)

    2014-06-10 05:55:43 

  • 斷開,彎折都可以,方便施工就可以了,

    2014-06-10 06:28:07 

  • 這是一道梁的兩跨,一跨是直的,一跨是斜的,支座右邊上部鋼筋標注不適用于左邊,右邊的標注不適用于支座左邊,那么該支座左邊鋼筋是按集中標注來做,對于這種情況下的上部通長筋,如果彎折角度較小時,一般是可以彎折處理的,如果角度較大時,則分開錨固。在布置鋼筋時,一般的原則是能通則通。不能連續通過時分開錨固。

    2014-06-09 22:55:35 

  • 廣聯達服務新干線

    適用支座的,能按一道梁處理,不能分兩段的。鋼筋煨成斜的。

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    2014-06-10 08:03:58 

  • 學習了,回答的很全面,準確。

    2014-06-10 08:12:46 

  • 答:設計圖沒有左右標注說明是左右相同,并且一直通過。鋼筋施工時,放大樣彎曲。

    2014-06-09 23:11:46 

  • 1、老鄉啊,這個是不能斷開的

    2、首先要考慮能通則通的原則,而且本地區的圖紙一般會有注明,左右直徑相同盡可能拉通,一般角度就160~175度之間,大直徑只要有彎折,在加工的時候都要稍帶彎

    3、只要斷開要考慮鋼筋重疊超高問題,在本地區好像經常被忽略這個問題,特別是有回填的面層

    4、大部分人是在有折點處就考慮斷開,這樣做是大家都省事,計算、加工、安裝基本想法是一致

    集中標注

    彎折

     

     

    2014-06-10 18:53:57 