微末 2014-06-11 09:33:28 | 河北省 安裝 | 1697查看 2回答
請教防雷接地--樁基礎接地極算量
接地極:為基礎底板軸線上的上下兩層主筋中的兩根通長焊接形成的基礎接地網。哪位幫忙看看,如何算接地極。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
設計錯誤了。
為基礎底板軸線上的上下兩層主筋中的兩根通長焊接形成的基礎接地網。這個是接地母線
一般接地極會在平面圖上直接畫出,你結合設計說明和平面圖考慮!
2014-06-11 09:49:15
-
依你描述的接地極確實少見,你提的嚴格來說不是接地極。我是河南的,給你說下我一般情況下是如何理解的,上下兩層主筋中的兩根通長焊接形成的豎直長度按避雷引下線計取,只計取安裝費,不計主材費;板軸線上的基礎底形成的水平長度,按戶內接地母線計取,也是只計取安裝費,不計主材費。接地極一般是在建筑物周圍打入地下的鋼管或者角鋼,按根算的。不知道有其他的造價人員有不同看法沒,也希望提出來共同學習
2014-06-11 10:03:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看