女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 水泵房內給水消防管道的上游使用的是鑄鐵管..

    水泵房內給水消防管道的上游使用的是鑄鐵管..但是沒有說明連接方式,請問是不是法蘭連接的,還是承插連接的,能不能幫我傳個截圖上來,如果是法蘭連接的,那工程量該怎么計算,都需要計算哪些工程量?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    答:個人認為,鑄鐵管一般是承插連接,因為鑄鐵管很難電焊與法蘭連接的。下圖下面的紅圈。

    連接方式

     

    2014-06-15 22:07:54 

  •    水泵房內給水消防管道一般不能采用鑄鐵管,鑄鐵管與泵房設備、閥門等無法連接,鑄鐵管沒有法蘭連接的,有壓蘭膠圈連接,咨詢設計單位后確定。

    2014-06-15 22:31:48 

  • 鑄鐵管連接方法在設計總說明中查看

    2014-06-15 22:13:57 

  • 消防管

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

    2014-06-16 07:34:19 

  • 給水鑄鐵管有法蘭連接也有承插青鉛打口連接的,必須看圖紙的標注,沒有標注清楚的,就必須問設計人。

    2014-06-15 22:03:44 

  • 管道安裝、連接方式一般在圖紙設計總說明中寫明,如設計說明中沒有,可咨詢圖紙設計人。

    消防泵房管道上游用的是鑄鐵管,我分析應該是消防水池至消防泵段管道。一般情況下,鑄鐵給水管可采用承插連接,膠圈密封,有法蘭閥門時采用管件甲管、乙管,如需安裝壓力表、溫度計等儀器儀表時,采用法蘭鋼管短管。鑄鐵管卡箍連接一般用于不承壓的排水管道。

    2014-06-16 09:27:56 