凡人修真 2014-06-19 10:12:19 | 河南省 安裝 | 2676查看 1回答
消火栓中的管件問題
一.消火栓中的管件如彎頭和機械三通等還需要計算嗎? 二.如果要算的話。1.圖中DN65,100,100連接處需要什么管件。(是一個100的正三通和一個100和65的大小頭嗎)2.下面那個消火栓和主管連接處需要什么管件(需要機械三通還是卡箍三通)3.上面那個消火栓和主管65連接是不是也需要再算個彎頭65呢。4.消火栓水平的那一小段和向上的那一小段連接處還需要彎頭嗎? 注明:支管為DN65.
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一.消火栓中的管件如彎頭和機械三通等還需要計算嗎 一般是溝槽連接,需要計算
?二.如果要算的話。1.圖中DN65,100,100連接處需要什么管件。(是一個100的正三通和一個100和65的大小頭嗎)個100的正三通和一個100和65的大小頭
2.下面那個消火栓和主管連接處需要什么管件(需要機械三通還是卡箍三通) 一般選用機械三通,溝槽三通價格高于機械三通
3.上面那個消火栓和主管65連接是不是也需要再算個彎頭65呢。 是的 4.消火栓水平的那一小段和向上的那一小段連接處還需要彎頭嗎?注明:支管為DN65. 如果是溝槽連接需要計算彎頭,溝槽連接管件時主材,如果絲接就不需要考慮了
2014-06-19 14:00:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看