匿名用戶 2014-06-19 18:29:38 | 廣東省 其他專業 | 17719查看 2回答
電纜計算規則
電纜工程量計算規則是否這樣 1. 電纜敷設馳度、波形彎度、交叉的預留 ( 附加 ) 長度按電纜全長的 2.5% 計算 , 單位為 m/ 根。 2. 電纜進入建筑物的預留 ( 附加 ) 長度為規范規定最小值 2.0m, 單位為 m/ 根。 3. 電纜進入溝內或吊架時引上 ( 下 ) 預留的預留 ( 附加 ) 長度為規范規定最小值 1.5m, 單位為 m/ 根。 4. 變電所進出線的預留 ( 附加 ) 長度為規范規定最小值 1.5m, 單位為 m/ 根。 5. 電力電纜終端頭的預留 ( 附加 ) 長度為檢修余量最小值 1.5m, 單位為 m/ 根。 6. 電纜中間接頭盒的預留 ( 附加 ) 長度為檢修余量最小值兩端各留 2.0m, 單位 為 m/ 根。 7. 電纜進控制 、 保護屏及模擬盤等的預留 ( 附加 ) 長度按盤面尺寸的高 + 寬計算 , 單位為 m/ 根。 8. 高壓開關柜及低壓配電盤、箱的預留 ( 附加 ) 長度為盤下進出線 2.0m, 單位為 m/ 根。 9. 電動機的預留 ( 附加 ) 長度從電機接線盒起算的 0.5m 計算 , 單位為 m/ 根。 10. 廠用變壓器的預留 ( 附加 ) 長度從地坪起算的 3.0m 計算 , 單位為 m/ 根。 11. 電纜繞過梁柱等增加長度的預留 ( 附加 ) 長度按被繞物的斷面實際增加長度 計算 , 單位為 m/ 根。 12. 電梯電纜與電纜架固定點的預留 ( 附加 ) 長度為規范規定最小值每處 0.5m 計算 , 單位為 m/ 根。電纜附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應 計入電纜長度工程量之內。 請各位大蝦對 2 到 12 條給個比較詳細的解釋。最好能圖文并茂!例如第 4 條此處的附加長度是否對進強弱電間有效另預留此長度后變電所內電纜是否 可以另外計算?(施工單位決算角度考慮)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
以上你列出的是按照定額計算規則計算電纜的長度。清單這些都不計算長度,放在單價里面考慮。
2014-06-19 18:54:48
-
已采納1~12條是并列關系,只要符合條件,可以累加。
2014-06-20 08:55:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看