馬金超 2014-06-20 14:39:28 | 河北省 安裝 | 3148查看 2回答
泵房內閥門的連接問題?
說明上說大于等于DN80的采用溝槽連接,小于DN80的采用螺紋連接,現在問題來了,那么DN65的閥門是怎么連接的,是螺紋連接的還是法蘭連接的?如果是法蘭連接的那么泵房內的東西應該套第六冊的定額項,可是定額沒有螺紋連接的閥門子目,現在該怎么處理?是不是大于DN50的閥門一般都是采用法蘭連接,小于DN50的才螺紋連接,說明上說的只是管道,不含閥門的吧?我的理解對不對?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
說明上說大于等于DN80的采用溝槽連接,小于DN80的采用螺紋連接,現在問題來了,那么DN65的閥門是怎么連接的,是螺紋連接的還是法蘭連接的?如果是法蘭連接的那么泵房內的東西應該套第六冊的定額項,可是定額沒有螺紋連接的閥門子目,現在該怎么處理?
應該是大于DN50的閥門一般都是采用法蘭連接,小于DN50的才螺紋連接,說明上說的只是管道,是不含閥門的,你的理解是對的。
2014-06-20 14:41:46
-
泵房里面的管道是按工業管道施工的,所以閥門是焊接法蘭連接的。
泵類配管以及高層建筑物內加壓泵間的管道執行第六冊《工業管道工程》相應項目。
2014-06-20 16:28:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看