女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 問幾個偏僻的問題,請會的指教

    1、墻面垂直高度超過20m時,外墻抹灰增:30m內增5mm,60m內增10mm等,這個是指墻面抹灰厚度要比設計注明的厚么? 2、陽臺雨蓬面層抹灰,并入相應的樓地面抹灰項目計算,雨蓬帶反檐者乘1.2,這個的話是指面層按照雨棚投影面積*1.2,然后那反檐還要套裝修么? 3、屋面防水上翻若圖紙無規定時,伸縮縫、女兒墻彎起部分按250mm計,天窗彎起按500mm,那衛生間沒有注明上翻呢?也按照250么? 4、地下室底板套地下室地板這個定額,那地下室里面的集水坑、集水槽什么的也是套這個定額么? 5、模板支模高度指樓層高度,地下室樓板按相應子目人工、鋼支撐及載貨汽車量乘1.2,那么假如某層樓層層高為3.8米,假如衛生間沉板30CM,那衛生間部位的板要計算超高模板么?雨蓬部位也是3.8米,是否也需要套個板超高?挑檐要不要計算超高呢? 6、柱、梁、墻所出的弧線或二級以上的直角線,體積在0.05m3內的構件,模板按小型構件模板計算;那么一般來說工程都是梁外側經常要做造型線條的,這些線條有些是矩形挑檐,有些是弧形或者多個直角組成的線條,那這些都是要套小型構件模板么?還是要區分挑檐、欄板、小型構件等呢? 7、安全文明施工費是否按照建筑工程費率3.18%,單獨裝修2.52%計??? 謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、墻面垂直高度超過20m時,外墻抹灰增:30m內增5mm,60m內增10mm等,這個是指墻面抹灰厚度要比設計注明的厚么?

     

    抹灰厚度紅色線是增加5mm厚度的高度(含20m,也就是本身設計的抹灰厚度,假設本身設計的抹灰厚度是15mm,但我檐高是30m的,按照定額計算規則,30m內抹灰要增加5mm,也就是我這棟30m高的樓,要抹灰20mm厚),如此類推,綠色線是增加10mm厚


    2、陽臺雨蓬面層抹灰,并入相應的樓地面抹灰項目計算,雨蓬帶反檐者乘1.2,這個的話是指面層按照雨棚投影面積*1.2,然后那反檐還要套裝修么?

    答:這條規則,只是計算了雨篷頂面(含反檐內側抹灰)的裝修工程量,而側面(圖片黃色涂抹部分)和底面(歸入天棚裝飾)還沒有計算。

    垂直高度


    3、屋面防水上翻若圖紙無規定時,伸縮縫、女兒墻彎起部分按250mm計,天窗彎起按500mm,那衛生間沒有注明上翻呢?也按照250么?

    答:打開中南標圖集11ZJ201,如圖的頁數。防水上翻最少360mm高。以前的250mm高已經不適合現在用了。衛生間如沒有說明,防水上翻通常都是250mm

    答疑解惑


    4、地下室底板套地下室地板這個定額,那地下室里面的集水坑、集水槽什么的也是套這個定額么?

    答:套A4-28 小型構件

    5、模板支模高度指樓層高度,地下室樓板按相應子目人工、鋼支撐及載貨汽車量乘1.2,那么假如某層樓層層高為3.8米,假如衛生間沉板30CM,那衛生間部位的板要計算超高模板么?雨蓬部位也是3.8米,是否也需要套個板超高?挑檐要不要計算超高呢?

    答:

    廣聯達服務新干線

    基本層是3.6m,超過部分以1m以內子目計算。3.8m-3.6=0.2m是超過部分,也是要計算的。其他亦同。


    6、柱、梁、墻所出的弧線或二級以上的直角線,體積在0.05m3內的構件,模板按小型構件模板計算;那么一般來說工程都是梁外側經常要做造型線條的,這些線條有些是矩形挑檐,有些是弧形或者多個直角組成的線條,那這些都是要套小型構件模板么?還是要區分挑檐、欄板、小型構件等呢?

    答:0.05m3很小的,一條梁的突出造型已經超過這個工程量了,而且在施工的時候,通常這些造型會跟梁一起施工的。所以砼用量也會并入梁里面計算。只要你記得,體積在0.05m3就用小型構件套,挑出500mm以內套挑檐,1.2m以下套欄板

    7、安全文明施工費是否按照建筑工程費率3.18%,單獨裝修2.52%計取?

    答,如圖。沒得傳哦。只能傳四張圖。你上網找東建價(2010)4號文件,那里有個表,是按分部分項取費的

    2014-06-24 11:04:24 

  • 1、墻面垂直高度超過20m時,外墻抹灰增:30m內增5mm,60m內增10mm等,這個是指墻面抹灰厚度要比設計注明的厚么?

    答:這個設計說明就是墻面要求抹灰的厚度。

     2、陽臺雨蓬面層抹灰,并入相應的樓地面抹灰項目計算,雨蓬帶反檐者乘1.2,這個的話是指面層按照雨棚投影面積*1.2,然后那反檐還要套裝修么? 

    答:雨蓬上面株灰按水平投影面積計算x1.2。雨蓬反檐外則套裝飾零星項目子目。

    3、屋面防水上翻若圖紙無規定時,伸縮縫、女兒墻彎起部分按250mm計,天窗彎起按500mm,那衛生間沒有注明上翻呢?也按照250么? 

    答:衛生間上翻通常為150mm。

    4、地下室底板套地下室地板這個定額,那地下室里面的集水坑、集水槽什么的也是套這個定額么?

    答:集水坑(槽)套零星砼子目:

     5、模板支模高度指樓層高度,地下室樓板按相應子目人工、鋼支撐及載貨汽車量乘1.2,那么假如某層樓層層高為3.8米,假如衛生間沉板30CM,那衛生間部位的板要計算超高模板么?雨蓬部位也是3.8米,是否也需要套個板超高?挑檐要不要計算超高呢?

    答:雨蓬、挑檐不計算模板超高費。通常是支模高度由各層地面算起,高度超過3.6m時計算超高費。

     6、柱、梁、墻所出的弧線或二級以上的直角線,體積在0.05m3內的構件,模板按小型構件模板計算;那么一般來說工程都是梁

    外側經常要做造型線條的,這些線條有些是矩形挑檐,有些是弧形或者多個直角組成的線條,那這些都是要套小型構件模板么?還是要區分挑檐、欄板、小型構件等呢? 7、安全文明施工費是否按照建筑工程費率3.18%,單獨裝修2.52%計??? 謝謝

    答:梁外部帶30Cm以內的構件并入梁內計算,套異形梁子目?;⌒瘟喊炊~說明套異形梁子目x弧梁系數。欄板高度大于30Cm按攔板計算套欄板子目,高度小于30cm并入相應構件內計算。安全文明施工費是不能競爭的法定費率,建筑工程、單獨裝修按規定計取。



    2014-06-23 23:14:15 

  • 1、墻面垂直高度超過20m時,外墻抹灰增:30m內增5mm,60m內增10mm等,這個是指墻面抹灰厚度要比設計注明的厚么?

    答:是的,就是指設計要求的厚度基礎上,再加上定額增加的厚度。

    2、陽臺雨蓬面層抹灰,并入相應的樓地面抹灰項目計算,雨蓬帶反檐者乘1.2,這個的話是指面層按照雨棚投影面積*1.2,然后那反檐還要套裝修么?

    答:不用再計算反檐。

    3、屋面防水上翻若圖紙無規定時,伸縮縫、女兒墻彎起部分按250mm計,天窗彎起按500mm,那衛生間沒有注明上翻呢?也按照250么? 

    答:衛生間沒有要求就不計算反起。

    4、地下室底板套地下室地板這個定額,那地下室里面的集水坑、集水槽什么的也是套這個定額么?

    答:并入地下室地板工程量計算。

    5、模板支模高度指樓層高度,地下室樓板按相應子目人工、鋼支撐及載貨汽車量乘1.2,那么假如某層樓層層高為3.8米,假如衛生間沉板30CM,那衛生間部位的板要計算超高模板么?雨蓬部位也是3.8米,是否也需要套個板超高?挑檐要不要計算超高呢?

    答:即使樓層中有沉板,它也要按相應樓層的層計算。

     6、柱、梁、墻所出的弧線或二級以上的直角線,體積在0.05m3內的構件,模板按小型構件模板計算;那么一般來說工程都是梁外側經常要做造型線條的,這些線條有些是矩形挑檐,有些是弧形或者多個直角組成的線條,那這些都是要套小型構件模板么?還是要區分挑檐、欄板、小型構件等呢?

    答:結構的構件要根據其尺寸按規則計算,及“柱、梁、墻所出的弧線或二級以上的直角線,以及體積在0.05m3以內的構件,其模板按小型構件模板計算?!?/span>

     7、安全文明施工費是否按照建筑工程費率3.18%,單獨裝修2.52%計???是要對應的計算。