管道砼框架柱箍筋加密問題?
本圖是一管廊的混凝土支架的一部分,高度11米左右,共三道梁,GGJ2013中繪圖計算后,箍筋的加密只有頂部和最底部,但實際施工是按梁劃分為三層設置的不同加密區域,這樣的話,如何按實際施工在軟件中實現,總共建立兩個樓層,一個基礎層和一個首層,軟件是否可以設置成以梁作為箍筋的加密區段?如果不可以是不是必須以梁建立三個樓層?下有附圖!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這種情況軟件無法設置,建議建立三個樓層,分別在各樓層定義布置柱,這樣就解決了箍筋加密區的問題了 。
2014-06-24 17:35:09
-
軟件是按照規范計算的,最好是按照3層來做,如果不想的話,可以自己計算下加密長度,在計算設置里修改
2014-06-24 17:36:46
-
是的,如果要按梁加密,是必須以梁建立三個樓層。
2014-06-24 17:31:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看