  • 請問碧桂園圖紙算量問題

    我新手。最近接觸了碧桂園的電氣安裝圖紙,如圖配電箱AL1出來到的雙極開關那里,雙極開關距地1.5m安裝,層高3m。那雙極開關垂直方向是只有一條管嗎,上邊有接線盒嗎?如果有,為什么我預算主管說開關上邊不能有接線盒,如果沒有,我搞不明白那個3通的地方在施工中怎么操作,才能讓配電箱出來的3根線可以分幾個方向走。。

    層高

    問題補充:我是搞預算的,我只是想知道算量時,雙極開關那個地方算幾根管,要不要計算一個接線盒

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:電氣的圖紙有時僅是示意,主要是滿足使用功能,你這種情況常規的做法是配電箱出來一根管,先到其中的一個燈位,然后分別從燈位敷設管到各自的開關。望能夠對你有幫助?/div>

    2014-06-27 16:48:55 

  • 雙極開關那個地方算2根管,不要計算一個接線盒。因為不準使用接線盒,所以才必須要2根立管。