  • 消防報警問題

    消防報警中消防報警信號二總線+電源二總線和RS-485通訊二總線 +電源二總線,有什么不同,我知道第一個,第二個不知道什么意思,系統中還有HC:ZR-KVV-7*1.5 ,此線連接頂層風機控制箱,第二個跟這個線有什么關系啊
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、消防報警中消防報警信號二總線+電源二總線是“消防系統的信號線路和電源線路”,而RS-485通訊二總線 +電源二總線是“通訊系統的通訊線路和電源線路”。

    2、系統中還有HC:ZR-KVV-7*1.5 ,此線連接頂層風機控制箱,該線路是風機的控制線路,與第二個沒有關聯。