女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請問、獨立基礎-2m,沒有筏板;一層板和梁在-0.05位置,請問這個板和梁套有梁板還是套筏板,

    請問、獨立基礎-2m,沒有筏板;一層板和梁在-0.05位置,請問這個板和梁套有梁板還是套筏板,哪一個合適些!為什么?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 當然是有梁板了呀

    2014-06-30 20:29:53 

  • 答:問題是,你的梁是基礎梁還是承臺梁,有無梁底裝模板?還是磚胎模?有無支架模板?還是回填土方后澆梁板的?是不是和樓面梁板一樣做的。如果不是,就套基礎筏板。

    2014-06-30 20:32:59 

  • 請問、獨立基礎-2m,沒有筏板;一層板和梁在-0.05位置,請問這個板和梁套有梁板還是套筏板,哪一個合適些!為什么?

    獨立基礎-2M,沒有筏板,獨立基礎就是基礎的,一層板和梁在-0。05位置,這個梁、板和上層結構中的樓板中的梁和板是同性質的,應該套用梁和板,它不是基礎中筏板。

    2014-06-30 22:24:01 

  • 套有梁板比較合適。

    2014-06-30 20:24:36 

  • 一層板和梁在-0.05位置,相當建筑標高的+-0.00部位,如果一層板和梁直接在混凝土墊層上澆筑應該套有梁式滿堂基礎,如果底板需要通過模板支撐應該套有梁板。

    2014-07-01 10:36:04 