  • 管線敷設問題

    請問配電箱2WYI至配電箱ATE-YJI的電纜如何敷設?

    敷設

    配電箱

    答疑解惑

    問題補充:圖中配電箱1wy2標錯了應該是2WY1,它是下進下出線。 現在有點疑惑藍色線畫的那是橋架還是電纜溝?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    應該是沿橋架敷設CT就是沿橋架敷設,沒看到2wy1的配電箱啊,只看到1wy2的配電箱,是不是標注錯了??!還是在別處沒看到,如果是那個1wy1的話就是沿橋架敷設

    2014-07-04 10:47:14 

  • 你好,看你平面圖上ATE-YJ1為高壓柜,2WY1為低壓柜,應該還有變壓器來改變電壓的,ATE-YJ1到變壓器,變壓器到2WY1之間的電纜需要走相應的電纜橋架來連接的,電纜長度應為L(zhǎng)=高壓柜半周長+高壓柜距離高壓橋架高度+通過高壓電纜橋架到變壓器位置處圖示電纜長度+高壓電纜橋架到變壓器高度+變壓器到低壓電纜橋架高度+變壓器到低壓柜處圖示長度+低壓柜到低壓電纜橋架高度+低壓柜半周長

    2014-07-04 10:59:38 

  • 配電間電纜,一般是在電纜溝支架上敷設

    2014-07-04 10:48:23 