cangqingshu 2014-07-08 15:30:58 | 河南省 安裝算量GQI | 863查看 2回答
關于管線路超高的問題(超高按5000時才考慮),一定要專家專家回答!
1、安裝算量時如果層高是6.3M,電(水)管安裝高度是4.8M(頂棚內),箱的安裝高度是1.5M,各種燈具安裝高度按常規高度,為何結果超高那么多,水平長度為何不顯示,弄的人很糊涂?。坑谐咭巹t但用的不對? 2、在定義屬性時管的高度,應怎樣填寫? 3、按常規計算立(垂直)管的高(管長)是不是電(水)管的安裝高度是4.8M減去個重點器具的安裝高度,再乘以數量,是這樣算的吧?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納超高的部分工程量(包括管、線、燈具等)要分開列出并注時超高,在套用定額時其超高收費才能準確的計算出來。
2014-07-09 07:10:17
-
已采納安裝算量時如果層高是6.3M,電(水)管安裝高度是4.8M(頂棚內),箱的安裝高度是1.5M,各種燈具安裝高度按常規高度,那么對于電氣部分是沒有超高的,電氣工程的超高是操作高度超過6米以上部分才算超高;給排水是超過3.6以上才可以計算超高增加費
2014-07-08 21:08:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看