改變、 2014-07-08 18:27:31 | 廣東省 其他專業 | 6120查看 3回答
蒸壓加氣混凝土砌塊墻底部灰砂磚是否計算
蒸壓加氣混凝土砌塊墻按規范底部需砌200mm高的灰砂磚,頂部需斜砌灰砂磚,請問這兩個部位的灰砂磚是否另外計算套用磚砌體墻子目,還是不需分開套用砌塊墻子目(砌塊墻子目未包括標注磚材料)?即定額計算規則“5、砌塊墻體如需砌嵌標準磚的,仍按子目執行。”是否包括以上兩個部位的標準磚,還是只包括腰線、窗臺線、磚過梁、挑檐等無法用加氣混凝土砌磚砌筑的小構件?(廣東定額,請勿以其他地區的定額回答)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納砌塊墻子目未包括標注磚材料,這肯定要分開套定額,人、材、機完全不同,新的砌體規范要求下部實砌磚,老定額沒考慮此因素。
2014-07-08 21:27:45
-
已采納蒸壓加氣混凝土砌塊墻按規范底部需砌200mm高的灰砂磚,頂部需斜砌灰砂磚,請問這兩個部位的灰砂磚是否另外計算套用磚砌體墻子目,還是不需分開套用砌塊墻子目(砌塊墻子目未包括標注磚材料)?即定額計算規則“5、砌塊墻體如需砌嵌標準磚的,仍按子目執行?!笔欠癜ㄒ陨蟽蓚€(gè)部位的標準磚,還是只包括腰線、窗臺線、磚過梁、挑檐等無法用加氣混凝土砌磚砌筑的小構件?不單獨計算,定額子目已考慮了,全部高度按加氣混凝土砌塊墻計算就可以了。
2014-07-08 19:12:47
-
已采納不單獨計算合并在加氣砼塊體積中套加氣砼塊墻砌體子目。
2014-07-08 21:03:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看