  • 框架梁鋼筋錨固怎么不對了

    框架剪力墻結構,三級抗震,C35混凝土,柱墻我是用CAD自動識別的,柱墻CAD全部識別為柱了,框架梁我是定義畫上的,梁的凈跨是3.2米,匯總計算后,上筋c16的長度是5.33米,下筋C20的長度是5.37米,不知道怎么回事,其它的梁也都是這種情況,請教各位師傅,是怎么回事,怎樣畫才能算正確

    剪力墻

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    因柱墻CAD全部識別為柱了,是個支座長度。軟件把梁的錨固按進墻柱一半加5D處理了,把墻,柱分別識別成墻;柱,繪上梁計算就好了。(另外你看下計算公式;計算公式描述是否直錨。)

    2014-07-14 08:00:14 

  • 軟件把梁的錨固按進墻柱一半加5D處理了,應設置為進一個錨固