匿名用戶 2014-07-15 12:04:03 | 江蘇省 其他專業 | 9400查看 6回答
給排水管穿墻和樓板設置套管的作用是什么?急~~~~
如果是因為墂和管子的膨脹系數不同,需要設置套管起到保護管子的作用,那么對于預埋在墻里面的垂直立管豈不是通長都要設置套管了?? 求高手解答~~~請那些不懂裝懂的偽高手繞道?。。?!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納管道穿越墻體或者樓板必須安裝套管,作用1保護管道和樓板。作用2便于維修。作用3在廚房衛生間等的套管還有防止地面水通過管道下流。至于你說的預埋在墻里面的垂直立管我還沒有見過。一般民用建筑都設置有管道井。工業建筑也有管道溝。就說供熱管網工程一般都是直埋在地面,考慮到管子的熱脹冷縮也會在管子上安裝伸縮節。我也查看過供熱管網的伸縮節也確實有伸縮過的跡象。如果是通長埋在墻里,如果管路較長的話,臨時使用還可以,如果長期使用的話,我覺得設計就有問題(我也干了有十年工程了才疏學淺還真沒有見過)。
2016-07-26 15:28:03
-
已采納
如果是因為墂和管子的膨脹系數不同,需要設置套管起到保護管子的作用,那么對于預埋在墻里面的垂直立管豈不是通長都要設置套管了?? 求高手解答~~~請那些不懂裝懂的偽高手繞道!?。?!
穿墻套管是因為做主體的時候先不穿管,只是留一個孔洞,等主體完了以后再穿管,所以留穿墻管,如果你直接預埋在墻里了,隨主體一同施工了,就不用留穿墻套管了,這個不是為了膨脹系數的,膨脹系數的話,只要留點縫就行了。
2014-07-15 12:15:25
-
已采納
主要是為了以后更換、維修管道方便
2014-07-15 12:32:32
-
已采納設置套管不是因為墂和管子的膨脹系數不同,需要設置套管起到保護管子的作用,所以預埋在墻里面的垂直立管不是通長都要設置套管。只有穿過樓板的管道需要設置套管,主要是便于管道損壞后更換。
2014-07-15 15:42:19
-
已采納
隨主體預留套管是怕以后開洞破壞主體結構、也為以后施工做好基礎
2014-07-16 13:36:27
-
已采納管道穿越墻體或者樓板必須安裝套管,因各類管道在工作時都會產生膨脹系數,不按套管會破壞管道邊緣墻體開裂,墻皮脫落,還有種意義是管道損壞有套管是可以更換,沒有套管時只能破壞樓板或者墻體!
2016-04-17 08:10:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看