  • 以剪力墻為支座的框架梁

    本人在實際工作中遇到了些問題,都是關于以剪力墻為支座的時候,框架梁鋼筋如何錨固的問題,希望你在百忙之中給我解答,謝謝。以下問題的梁與剪力墻平行1、約束邊緣的暗柱、端柱、翼墻柱、轉角柱可以做為支座嗎?如果是,那么從其邊緣算起,KL梁進去一個Lae的錨固長度是否就可以了?2、構造邊緣的暗柱、端柱、翼墻柱、轉角柱可以做為支座嗎?如果是,那么從其邊緣算起,KL梁進去一個Lae的錨固長度是否就可以了?3、如果以上2點都不是,那是不是以整個剪力墻為支座,也就是把剪力墻當作與框架柱一樣的支座,從剪力墻邊算起,錨固長度除了滿足Lae外,還要滿足0.5hc+5d嗎?(hc指墻全長,含約束及構造邊緣的長度)這樣的時候,當剪力墻假如達到3M,那么錨固會變的很長的,有1.5M左右。4、如果以上3點都不是, 那么是不是把梁的鋼筋貫穿整個剪力墻,直到外邊的鋼筋內側,下彎15d錨固呢?假設剪力墻全長3米,前后都有約束暗柱,AZ1靠內,AZ2靠外邊。KL梁鋼筋貫穿AZ1及剪力墻,再穿過AZ2,直到AZ2最外邊鋼筋的內側下彎15d。正確嗎?5、如果設計有設置暗梁的時,那以上第3、4點內的KL梁鋼筋會與暗梁鋼筋重疊搭接很長,改如何處理?6、小墻肢的概念改如何解釋?純剪力墻(無約束和構造邊緣)算是小墻肢嗎?7、如果是以小墻肢為支座,那KL梁錨固長度又當如何?4、當設計沒有暗梁時,框架梁與純剪力墻(無約束和構造邊緣)交接處錨固長度多長呢(梁與剪力墻平行)?是直接從剪力墻邊進去一個Lae錨固長度嗎?還是要同時滿足與KL梁縱向鋼筋構造同樣的0.5hc+5d呢?還是也貫穿整個剪力墻,到最外邊的鋼筋內側下彎15d?如果設計有暗梁,那么暗梁與框架梁搭接會變的很長,當如何處理?6、框架梁鋼筋穿過剪力墻時候,是從暗柱鋼筋內側過,還是外側過?是從剪力墻豎向鋼筋內側過還是外側過?7、在剪力墻結構中,KL梁的名稱是否合適,因為KL只有KZ一起才是框架梁?8、KL梁錨入剪力墻內的鋼筋是否要設置箍筋?

    端柱

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    本人在實際工作中遇到了些問題,都是關于以剪力墻為支座的時候,框架梁鋼筋如何錨固的問題,希望你在百忙之中給我解答,謝謝。以下問題的梁與剪力墻平行1、約束邊緣的暗柱、端柱、翼墻柱、轉角柱可以做為支座嗎?如果是,那么從其邊緣算起,KL梁進去一個Lae的錨固長度是否就可以了?

    【可以,只要相接觸就可以計算,現場施工也是這么做的。。】

    2、構造邊緣的暗柱、端柱、翼墻柱、轉角柱可以做為支座嗎?如果是,那么從其邊緣算起,KL梁進去一個Lae的錨固長度是否就可以了?

    【是的、可以、】

    3、如果以上2點都不是,那是不是以整個剪力墻為支座,也就是把剪力墻當作與框架柱一樣的支座,從剪力墻邊算起,錨固長度除了滿足Lae外,還要滿足0.5hc+5d嗎?(hc指墻全長,含約束及構造邊緣的長度)這樣的時候,當剪力墻假如達到3M,那么錨固會變的很長的,有1.5M左右。

    【選擇暗柱加強構件為支座就可以‘】

    4、如果以上3點都不是, 那么是不是把梁的鋼筋貫穿整個剪力墻,直到外邊的鋼筋內側,下彎15d錨固呢?假設剪力墻全長3米,前后都有約束暗柱,AZ1靠內,AZ2靠外邊。KL梁鋼筋貫穿AZ1及剪力墻,再穿過AZ2,直到AZ2最外邊鋼筋的內側下彎15d。正確嗎?

    【梁以任意加強構件為支座。?!?

    5、如果設計有設置暗梁的時,那以上第3、4點內的KL梁鋼筋會與暗梁鋼筋重疊搭接很長,改如何處理?

    【有框梁部位就不會有暗梁。?!?

    6、小墻肢的概念改如何解釋?純剪力墻(無約束和構造邊緣)算是小墻肢嗎?

    【看一下肢長和墻厚比值。。

    暗柱鋼筋

    7、如果是以小墻肢為支座,那KL梁錨固長度又當如何?4、當設計沒有暗梁時,框架梁與純剪力墻(無約束和構造邊緣)交接處錨固長度多長呢(梁與剪力墻平行)?是直接從剪力墻邊進去一個Lae錨固長度嗎?還是要同時滿足與KL梁縱向鋼筋構造同樣的0.5hc+5d呢?還是也貫穿整個剪力墻,到最外邊的鋼筋內側下彎15d?如果設計有暗梁,那么暗梁與框架梁搭接會變的很長,當如何處理?6、框架梁鋼筋穿過剪力墻時候,是從暗柱鋼筋內側過,還是外側過?是從剪力墻豎向鋼筋內側過還是外側過?7、在剪力墻結構中,KL梁的名稱是否合適,因為KL只有KZ一起才是框架梁?8、KL梁錨入剪力墻內的鋼筋是否要設置箍筋?

    2014-07-17 16:01:36 

  • 你問的這些問題可能想的有點復雜,KL的支座可以是柱、暗柱或剪力墻,但它的錨固長度是根據設計抗震等級、砼強度以及使用鋼筋的等級有關;根據不同設計及配套圖集確定。

    具體規定可以查閱11G101-1平法圖集或設計采用的結構圖集

    2014-07-17 17:09:27 

  • 答疑解惑

    2014-07-17 20:59:21 