  • 坡屋面折角處鋼筋處理

    圖片中分別為圖紙設計細部結構、廣聯達坡屋面、板折角節點、縱向鋼筋計算 問 1:縱向板筋最后為什么+1008? 2:縱向板底筋是按梁邊錨入35*d計算的,按圖紙折角處應為梁中+錨固。該如何正確處理使計算結果正常? 3:屋脊折角處有條暗梁,可以用構件輸入。也可按圈梁繪入,但對板的錨固有沒有影響?而暗梁的5邊形的箍筋該如何繪置?

    鋼筋計

    暗梁

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、加1008是板筋的斜率增加長度,26875這些應該是水平標注長度,軟件根據板面斜率換算了一下;

    2、這個就要靈活變通一下,程序中長度為梁中+LA,設為LA-梁*1/2或是LA-數值(梁的一半);

    3、這個我建議不要用梁畫,無論什么梁,對這塊的處理都會產生影響,這個暗梁增加的鋼筋,你直接在單構件中進行計算

    2014-07-19 14:34:50 

  • 一般情況下你可以直接按板鋼筋布置,如果加筋了的話,加的那鋼筋你可以放單構件里面

    2014-07-19 12:35:36 

  • 你的鋼筋可能是設置每9米一個接頭的,那你的鋼筋長度27435,超過27米。需要用四根鋼筋,也就是說需要發生3個接頭,每個接頭是42d,那么三個接頭就是42*8*3=1008,就是搭接接頭的長度

    2014-07-20 18:08:31 