女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電線的敷設與計算的問題

    在計算電線的時候,一組電線遇到分岔口,其分叉口其他線路是用接線盒進行分線,還是重新在配電箱在啦幾組線去分叉口?有時候遇到多個插座,線是走天花的,線和管從天花下來,計算一次,從插座上會天花在去另外一個插座,需要這樣子計算嗎。我都混淆了,聽說好像現(xiàn)在不能用接線盒分線,還有,如果要計算分線盒,那么有什么要求多長要計算一個嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、在計算電線的時候,一組電線遇到分岔口,其分叉口其他線路是用接線盒進行分線,還是重新在配電箱在啦幾組線去分叉口?

    答:組電線遇到分岔口,其分叉口其他線路是用接線盒進行分線,不是重新在配電箱在啦幾組線去分叉口,因為一個回路只可以從配電箱出一次線。

    2、到插座線 垂直段線計算兩次。配管計算一次(不過我做預算就只計算了一次)

    3、計算分線盒參考樓上

    3、

    2014-07-25 11:25:42 

  • 2.4.2.1敷設可撓管超過下列長度,中間應裝設分線盒

     

    管子全長超過30m,無彎曲時;

    管子全長超過20m,只有一個彎曲時;

    管子全長超過15m,只有二個彎曲時;

    管子全長超過8m,有三個彎曲時;

     

     

    2014-07-24 15:26:29 