造價知多D 2014-07-24 15:15:25 | 廣東省 安裝 | 1023查看 2回答
電線的敷設與計算的問題
在計算電線的時候,一組電線遇到分岔口,其分叉口其他線路是用接線盒進行分線,還是重新在配電箱在啦幾組線去分叉口?有時候遇到多個插座,線是走天花的,線和管從天花下來,計算一次,從插座上會天花在去另外一個插座,需要這樣子計算嗎。我都混淆了,聽說好像現(xiàn)在不能用接線盒分線,還有,如果要計算分線盒,那么有什么要求多長要計算一個嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、在計算電線的時候,一組電線遇到分岔口,其分叉口其他線路是用接線盒進行分線,還是重新在配電箱在啦幾組線去分叉口?
答:組電線遇到分岔口,其分叉口其他線路是用接線盒進行分線,不是重新在配電箱在啦幾組線去分叉口,因為一個回路只可以從配電箱出一次線。
2、到插座線 垂直段線計算兩次。配管計算一次(不過我做預算就只計算了一次)
3、計算分線盒參考樓上
3、
2014-07-25 11:25:42
-
2.4.2.1敷設可撓管超過下列長度,中間應裝設分線盒
管子全長超過30m,無彎曲時;
管子全長超過20m,只有一個彎曲時;
管子全長超過15m,只有二個彎曲時;
管子全長超過8m,有三個彎曲時;
2014-07-24 15:26:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看