葉1 2014-07-25 11:45:42 | 江蘇省 土建 | 1551查看 2回答
問一個12G614-1圖集的問題
1:這張圖片中的第9頁中的這個"S"表示間距,,住宅通常是2.7米層高,為什么要在砼柱和砼墻的豎直面上隔S間距設置拉筋?? 2:上面所說的拉筋和砌體拉筋不是一個意思嗎?? 3:在布置砌體拉筋時,我的理解是:不管砌體墻多高,就是布置2A6@250的鋼筋,且通常布置。這樣對嗎???
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、這個是混凝土結構的砌體拉筋。
2、布置方式是沿砼墻高或者砼柱高,每隔500mm設置2個A6拉筋,
比如墻高2.7米就要設置2.7/0.5=5個2A6,墻高3米就要設置6個2A6
3、不一定是通常布置,該頁圖集已經給出了長度,即每個拉筋出墻400mm
2014-07-28 17:24:08
-
1:這張圖片中的第9頁中的這個"S"表示間距,基本上就是間距500mm,住宅通常是2.7米層高,因為旁邊是后砌?,因此要在砼柱和砼墻的豎直面上隔S間距設置拉筋。
2:上面所說的拉筋就是砌體拉筋。
3:在布置砌體拉筋時,我的理解是:不管砌體墻多高,就是布置2A6@500的鋼筋,且通常布置,這樣也可以。
2014-07-25 17:56:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看