  • 鋼筋中的連梁問題

    如何理解下圖中KL7(2)和LL梁,KL7梁的跨數是否搞錯了?KL7梁已經包含了LL梁段吧?那LL梁是否需要再定義呢?如果是,LL梁的上部縱筋是否同KL7呢?

    抗扭筋

    問題補充:如果不用定義LL的話,它下面標注的箍筋信息與KL7不同的哦,且還有抗扭筋,這兩個如何在一根梁中搞定呢? 兩根梁的梁面標高是相同的,圖右未顯示完整的鋼筋信息是:6B14 3/3

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    跨數

    從配筋和框架梁集中標注上看,KL7(2)是沒錯的,就是兩跨,你可以結合一下設計或現場施工,再看看這個連梁的斷面尺寸是多少,考慮一下連梁的標高是在什么位置,也興許梁下之門口上方,設計按連梁考慮,不增加框架梁的截面,我圈了一下KL7的幾個配筋,可以認為框架梁兩跨沒錯,連梁也有可能是多余的,你綜合考慮一下為好,看截圖

    2014-07-30 10:11:32 

  • 如圖所示,截圖中只見框架梁標注信息。兩跨可以確定是沒問題的

    LL未見集中標注,建議找到LL集中標注看下標高再做處理

    答疑解惑

     

    2014-07-29 17:29:57 

  • 應該看下連梁表,連梁的標高 是否錯層

    2014-07-29 17:48:41 

  • 應該是用KL7兩跨定義,LL是設計方提醒節點按連梁錨固,如果用連梁畫,支座筋沒法輸入,只能手工計算加在編輯鋼筋里。

    2014-07-29 17:23:58 

  • 圖上其實不用寫LL梁的,2跨就對著了!

    2014-07-27 23:03:45 

  • 這位設計人的標注有點亂,但設計思路是KL7的低跨就是LL,LL不用定義布置了。

    2014-07-27 16:09:23 

  • 你要看二個梁的標高是否在一個平面上,

    2014-07-27 16:15:18 

  • LL不用布置了,因為原位標注的支座負筋取相鄰跨取較大跨,LL這跨很短,
    所以4根14的就是LL的上部縱筋,至于LL下面的箍筋與抗扭筋則在KL2的原位標注中設置即可
    軟件沒有區分構造、抗扭,沒事。

    2014-07-27 16:36:09 

  • 可能是設計標注有誤,KL7(2)集中標注本身就是兩跨,這個位置也剛好是兩跨,對于LL應該是多余的,如果有條件咨詢一下設計。


    廣聯達服務新干線

    2014-07-27 16:11:37 

  • 答:從截圖看,沒有證據說明LL與KL7(2),是同標高。你能證明是同一標高時,可不定義。

    2014-07-27 16:31:22 

  • 建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    2014-07-28 14:40:29 