  • 板鋼筋搭接與錨固的問題

    有幾個關于板鋼筋的問題,想請教下大家: 1.為什么說板的低筋用單板和多板布置,鋼筋量是一樣的?低筋就不存在中間支座的搭接和錨固的區別嗎?現場低筋肯定也是要有中間支座的啊 2.目前看的是03G101-4圖集,暫且不談11G的新圖集,附圖如下,我實在是看不懂那個圖集,以端部支座為梁作為例子,我想問我這樣理解是對的嗎?圖集上顯示是低筋錨固》5d,且至少到支座中線,取2者較大值;然后面筋是錨固+彎折長度是la,以c30三級抗震為例,梁鋼筋直接小于25,也就是39d,請問我的理解是對的嗎? 3.如圖所示,有兩樓蓋板和屋面板鋼筋構造,這里面我看不懂,圖中的5d是搭接長度?還是錨固長度?搭接長度不是以50%接頭的話是1.4lae嗎?然后還有圖中的》0.3Ll是什么東西?《L0/2又是什么意思?

    多板布置

    端部

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、通長布置還有分跨布置肯定鋼筋量不一樣,分跨中間要多算錨固,也就是大于等于5d,且至少到支座中線

    2、對的,另外是37D,你看錯了;

    3、5D看問題1,是錨固!

    是的,1.4倍lae!

    0.3Ll是0.3倍搭接長度,意思是要錯開搭接至少0.3ll

    l0/2,L0是凈跨長,除以2就是一半跨長,意思是上部貫通筋連接接區是跨中的1/2凈跨長,上部貫通筋只能在這個范圍搭接