che***@126.com 2014-08-03 07:44:08 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 6287查看 8回答
梁上部通長筋與梁支座鋼筋直徑不同時的搭接長度
梁上部通長筋與梁支座鋼筋直徑不同時的搭接長度,軟件默認為搭接長度,能否統一自定義12*d?問題補充:圖紙要求焊接12*d 對不對不重要,重要的是我如何修改且不影響其他地方的搭接,我只要一次性修改這部位
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
但這樣設置后會對其它縱筋的搭接有影響,
2014-08-03 09:07:28
-
12*d是不對的!必須按一個搭接長度才符合規范要求的。
2014-08-03 07:53:04
-
可以的
2014-08-03 07:55:09
-
梁上部通長筋與梁支座鋼筋直徑不同時的搭接長度,軟件默認為搭接長度,能否統一自定義12*d?
不可以,它是受力筋,搭接應按規范要求基本錨固乘上系數,架立筋與支座筋搭接可以定義12*D。
2014-08-03 07:59:58
-
這不是架立筋,不可以用12*D,應該是一個搭接長度才符合規范要求。
2014-08-03 08:32:48
-
可以按規范要求或設計要求統一設置的。
2014-08-03 08:49:33
-
這是有規定的 看圖
2014-08-03 10:20:55
-
答:不能統一定義為12d。分兩種情況,一、框架梁,是一個搭接長度。二、非框架梁,150mm。
2014-08-03 10:22:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看