大工人 2014-08-11 10:08:52 | 河北省 安裝 | 2033查看 6回答
小截面電力電纜頭制安定額問題
小截面電力電纜如3*4的,電纜頭制安室內套用35mm2以內,是否太高了;實際上線鼻子不用,直接壓線。有說用焊壓端子定額的,應該怎么處理合適呢
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按規范,電纜應選用電纜頭制作,實際施工一般不需要電纜頭壓接,可以選用焊壓接線端子定額,不過編制控制價還是按規范考慮
2014-08-11 10:16:34
-
截面在6mm2以下的電力電纜敷設和電纜頭制作安裝執行六芯以下控制電纜的項目
2014-08-12 15:12:48
-
一般都是套用電纜頭的制作安裝(35mm2的),壓銅接線端子規定是截面面積大于等于16mm2的時候才用,如果是壓線的話就不用考慮電纜頭了,壓線部分已經包含在電纜損耗里了,只需將電纜的工程量乘上損耗量的系數。
2014-08-12 10:22:07
-
小截面電力電纜如3*4的,電纜頭制安室內套用35mm2以內,是太高了;實際上可以直接用線鼻子,直接壓線。小截面的電纜就應該用焊壓端子定額的,不可能用電纜頭的。
2014-08-11 10:15:31
-
可以套用控制電纜頭制作安裝,補充主材即可。
2014-08-11 11:29:39
-
江蘇地區這種小規格電纜是使用控制電纜頭定額的;如果是審計,這種電纜要么做小型的線鼻子,可用端子接線子目;如果直接壓接,可用無端子接線子目
2014-08-11 13:38:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看