基礎梁 上部鋼筋輸入問題
基礎梁 上部鋼筋除了通長鋼筋外 支座端部還有加強 而原位標注里 上部鋼筋輸入沒有左支座右支座之分。如何處理。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好!這5C25應該不是上部右支座筋,而是該跨上部通長筋,是因為箍筋信息占據了中間的位置才標注到了支座筋位置上。 況且基礎梁也不存在上部支座筋的。
2013-05-16 11:51:01
-
你好: 樓上說的對。 基礎梁與普通框架梁正好相反,支座筋在下部,5C25就是上部鋼筋,只是前面有箍筋信息,標注在靠近承臺位置,這是設計人員標注不規范所致。應該標注在箍筋信息下方就好了。
2013-05-16 12:02:08
-
基礎梁上部鋼筋不會左右支座。應該在基礎梁的上部鋼筋中輸入,這種標注,可以認為是基礎梁上部鋼筋的原位標注。如題圖中,這個鋼筋和箍筋前后順序標注,可以認為是基礎梁上部鋼筋的原位標注。
2013-05-16 11:48:42