  • 暗柱搭接加密問題

    關于暗柱搭接加密問題,如GJZ9,配筋16c14+8c12;下圖暗柱哪些箍筋需要加密,哪些不用?c12采用搭接,14采用電渣壓力焊;謝謝

    箍

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:只有兩個箍筋需要按60間距加密處理。請看截圖。

    箍筋

     

    2014-08-13 21:42:48 

  • 你看一下11G101-1圖集中第73頁,【注】第1條,關于柱筋搭接范圍箍筋加密的要求,搭接鋼筋最小直徑的5d的加密間距,不得大于100的要求。

    2014-08-13 09:55:20 

  • 大樣圖上所繪制的箍筋都要加密(按圖紙要求設置,注明除外)

    2014-08-12 13:46:44 

  • 綁扎連接部分需要箍筋加密,焊接連接部分不需要箍筋加密。