匿名用戶 2014-08-19 18:21:24 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1291查看 1回答
GGJ2009鋼筋抽樣、柱嵌固部位箍筋加密問題:
柱嵌固部位箍筋加密:本工程有兩層地下室,嵌固部位根據11G101之規定嵌固部位不在基礎頂部而是在地下室頂板上,在使用GGJ2009鋼筋抽樣進行柱箍筋加密設置中、怎么能把本層設置成嵌固部位或一次把本層所有柱一次設置成功。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納無需設置,只要是11G規范,軟件默認的就是首層為嵌固部位,你可以匯總計算后查看一下鋼筋,首層下部箍筋加密高度為凈高的1/3而不是1/6,500和柱長邊取大值。
2014-08-20 12:12:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看