無言 2014-08-20 11:23:53 | 黑龍江省 安裝 | 1199查看 1回答
關于黑龍江省定額:電纜與電線的套項問題
1、請問圖紙設計的BV(4*50+1*25),我是否可以套5芯電纜安裝? 我的理由是:BV(4*50+1*25)雖然設計的是電線,可是現場安裝的時候也是扎成一束一起穿線,而不是一根一根的穿 2、如果可以套5芯電纜安裝,那材料消耗量怎么計取呢?電纜的消耗量是1%而電線的是5%,是否我可以按電纜的消耗量計取,只是把五芯電纜的主材換成BV(4*50+1*25),至于價格把這五根電線的總和加在一起就ok了吧 3、此外還有一個問題,電氣中PVC管有厚壁和薄壁的區別,厚壁的屬于剛性阻燃管,那薄壁的也屬于剛性阻燃管嗎?為什么大慶的都套半硬質塑料管呢?有什么理由呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、請問圖紙設計的BV(4*50+1*25),我是否可以套5芯電纜安裝?我的理由是:BV(4*50+1*25)雖然設計的是電線,可是現場安裝的時候也是扎成一束一起穿線,而不是一根一根的穿 2、如果可以套5芯電纜安裝,那材料消耗量怎么計取呢?電纜的消耗量是1%而電線的是5%,是否我可以按電纜的消耗量計取,只是把五芯電纜的主材換成BV(4*50+1*25),至于價格把這五根電線的總和加在一起就ok了吧 3、此外還有一個問題,電氣中PVC管有厚壁和薄壁的區別,厚壁的屬于剛性阻燃管,那薄壁的也屬于剛性阻燃管嗎?為什么大慶的都套半硬質塑料管呢?有什么理由呢?
【您好,消耗量定額的規定不能隨便更改。。BV屬于電線,按總長度套定額,不能執行電纜,材質不同,定額單獨考慮。。
阻燃管區分硬質、半硬質按定額套項,調整主材價格就可以。。】
2014-08-20 17:27:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看