  • 戶內接地母線如何計算?

    利用扁鋼做戶內接地母線敷設在地面跟配管埋地敷設一樣還是在基礎鋼筋的位置?比如MEB箱至配電箱的接地母線,工程量是水平距離+配電箱的距地高度+MEB箱的距地高度還是應該是水平距離+配電箱的距地高度+MEB箱的距地高度+基礎埋深*2?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    埋深如果圖紙沒有明確的話,應按埋地敷設配管考慮;即:工程量是水平距離+配電箱的距地高度+MEB箱的距地高度+配管埋深*2。

    2014-08-20 20:37:07 

  • 按接地母線的長度計算。

    2014-08-20 19:08:58 

  • 直接算長度就行

    2014-08-20 21:51:48 

  • 已經知道了,應該是沿地面走,謝謝各位

    2016-12-17 09:10:06 