sofeiya 2014-08-22 10:49:42 | 河北省 安裝算量GQI | 751查看 7回答
電線計算問題
這種情況在計算連接感煙探測器的電纜管時,計算長度是按兩個感煙探測器圖例中心的距離計算,還是按畫的cad圖線描著畫呢?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納兩個感煙探測器圖例中心的距離計算
2014-08-22 11:03:46
-
按圖例中心計算,軟件里會有2%的線管量自動加的,在計算規(guī)則里面有說明。
2014-08-22 16:39:47
-
通?,F(xiàn)場與理想不樣,按照中心距離計算,長度也少了
2014-08-22 11:15:37
-
工程量就是按其走向的延長米進行計算,也包括垂直的的長度。
2014-08-22 11:19:35
-
這種情況在計算連接感煙探測器的電纜管時,計算長度是按兩個感煙探測器圖例中心的距離計算,不是按畫的cad圖線描著畫計算的。
2014-08-22 11:16:10
-
按兩個感煙探測器之間的“水平尺寸+垂直尺寸”計算工程量。
2014-08-22 11:17:57
-
按圖例中心計算
2014-08-22 13:45:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看