快樂天使-安裝 2014-08-25 10:26:03 | 河北省 安裝 | 2338查看 3回答
電線電纜進入開關箱的預留問題
1.電線進入開關箱預留多少? 2.電纜進入開關箱預留多少? 3.如果一個回路從配電箱到3個開關箱用電纜,電纜頭計算2個,還是6個?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:
1.電線進入開關箱預留箱體 半周長。
2.電纜進入開關箱預留箱體 (半周長+1.5米)*1.025。
3.如果一個回路從配電箱到3個開關箱用電纜,電纜頭計算 是6個,每根電纜計算兩個電纜頭。
2014-08-25 10:59:00
-
如下圖,根據下圖計算預留長度。
應該是3根電纜,應該算6處。
2014-08-25 10:31:01
-
1.電線進入開關箱預留箱體 半周長;
2.電纜進入開關箱預留箱體 半周長;
3.如果一個回路從配電箱到3個開關箱用電纜,電纜頭計算 是6個;
2014-08-25 10:31:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看