138****7396 2014-08-25 10:56:43 | 江蘇省 安裝 | 1040查看 5回答
關于安裝預算幾個的問題
1、1-25層的衛生間排水立管UPVC。是否需要套管。立管上是否需要每層套1個阻火圈定額。每層層高4.7,是否每層4.7-3.8=0.9米要計算超高費。 2、空調水立管。DN150、DN200、DN300在管道井內是否需要套管。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、1-25層的衛生間排水立管UPVC。是否需要套管。
答:需不需要套管你要看平面圖,如果沿外墻敷設的就只計算一個出外墻時的穿墻套管。如果室內敷設就要計算每層的穿樓板套管
2、立管上是否需要每層套1個阻火圈定額。
答:如果在室內穿樓板敷設,在每層樓板下是需要設置阻火圈的。因為根據消防驗收規范1-25層是屬于高層建筑,UPVC管屬于塑料管,為了防止火災蔓延,高層建筑塑料管穿越樓板處是需要阻火圈。
3、每層層高4.7,是否每層4.7-3.8=0.9米要計算超高費。
答:超高費是指超過規定的操作高度的工程量所計取的費用。立管是一根根垂直敷設的,沒有超過操作高度的。相反如果水平管安裝高度超過就要計算。
2、空調水立管。DN150、DN200、DN300在管道井內是否需要套管。
答,這個不用設置了,管道井里一般是連通的,高層建筑只在在每層設置防火封堵的。
2014-08-25 15:11:42
-
答:1、1-25層的衛生間排水立管UPVC,需要套管。立管上(排水管外徑大于等于de110)需要每層設置一個阻火圈并套定額。每層層高4.7,超出部分要計算超高費。 2、空調水立管DN150、DN200、DN300在管道井內,如果管井每層封堵樓板需要設置套管。
2014-08-25 14:36:41
-
1、1-25層的衛生間排水立管UPVC。不需要套管。立管上每層需要設置一個阻火圈,并套定額。每層層高4.7,不需要計算超高費。因為層高4.7m沒有超過5m,所以不能計取。
2、空調水立管。DN150、DN200、DN300在管道井內不需要套管,但穿樓板和墻體需要套管。
2014-08-25 11:45:12
-
1、1-25層的衛生間排水立管UPVC。不需要套管。立管上每層需要設置一個阻火圈(排水管外徑大于等于de110),并套相應定額。每層層高4.7,需要計算超高費。因為層高4.7m超過3.6m,所以要記取操作高度增加費用。
2、空調水立管。DN150、DN200、DN300在管道井內需要套管。
2014-08-25 12:31:39
-
1、1-25層的衛生間排水立管UPVC。(答:排水管不保溫,不需要套管)。立管上每層需要設置一個阻火圈,并套定額(對)。每層層高4.7,是否每層4.7-3.8=0.9米計算超高費。(答:立管1根6米長,一般不計算超高費)。
2、空調水立管。DN150、DN200、DN300在管道井內是否需要套管?(答:穿樓板、墻體均需要套管)。
2014-08-25 13:13:23