女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 安裝工程定額子目套用問題(河南省的)

    電器專業里:ZRBV-5*2.5的線穿JDG25的管明敷套河南的那個定額子目? ZRBV-5*2.5的線在橋架里敷設套那個子目? NHYJV3*120+1*50的電纜穿SC100的管明敷套河南的那個定額子目?NHYJV3*120+1*50的電纜在橋架里套河南的那個定額子目?

    問題補充:ZRBV-5*2.5的線穿JDG25的管明敷這段線是和卷簾控制箱連接的

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、ZRBV-5*2.5的阻燃型銅芯多芯5根2.5mm2的在明配的JDG25薄壁金屬電線管內穿線時,是照明線路即套河南2008電氣安裝定額的2-1314子目;如果是動力線路時就得套2-1340子目。 2、明配的JDG薄壁金屬電線管安裝則應該套2-1107(電線管明配DN25)的子目。 3、NH-YJV-3*120+1*50的耐火型銅芯交聯聚乙烯絕緣電纜(3+1)120mm2的電纜在DN100管內敷設,應該套2-727子目。 4、NH-YJV-3*120+1*50在電纜橋架內敷設仍然是套2-727子目。 根據補充說明,ZRBV-5*2.5導線應該是套2-1340子目,及動力線路。

    2013-05-11 10:17:26 

  • ZRBV-5*2.5的線按照單芯線套用管內穿線子目,套用子目2-1339;電纜敷設不分穿管或沿橋架敷設,套用子目為2-727