youyou 2014-08-26 17:02:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1281查看 2回答
關于剪力墻的λⅴ/2 (非陰影區)的問題
各位老師:我想咨詢一下,我遇到一圖紙,同一個約束構件,有的有非陰影區,有的沒有,這個正常嗎?對于此類型構件,怎么繪制暗柱; 2,什么叫做非陰影區封閉箍筋伸入陰影區一個縱筋間距,這個間距是陰影區的縱筋和縱筋間距的意思嗎。是不是非陰影區都要有這個箍筋?太感謝了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:約束邊緣按圖紙給出的大樣考慮計算,沒有的地方就不要布置了。
什么叫做非陰影區封閉箍筋伸入陰影區一個縱筋間距,這個間距就是陰影區的縱筋和縱筋間距。
是不是非陰影區都要有這個箍筋?一般的設計都是這樣考慮的,也有的只布置拉筋,不設箍筋。具體按圖紙設計要求吧。2014-08-27 08:23:52
-