天然呆 2014-08-29 10:42:59 | 北京市 安裝 | 2698查看 1回答
關于弱電室外預埋管道挖土方的問題(河北08定額)
關于弱電室外預埋管道挖土,可按土建的挖溝槽計算,管道都為φ110,想問1、當設計8根管的時候,可不可以上面4根,下面4根,這樣溝寬會減小,但是管是UPVC雙臂波紋管,可以這樣施工嗎? 2、如果可以,上官和下管間距多大,有規定嗎? 3、水平管間距多大,有規定嗎? 4、最重要的問題,在解釋說明里面,溝槽底寬無設計時,可按照下表計算,這個表里面考慮了槽兩邊各300的工作面,此處的管徑是指一根管的管徑吧。那8根管時候怎么計算,是按100mm~200mm計算,為0.8+0.11*7=1.57嗎?還是怎么計算。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、當設計8根管的時候,可不可以上面4根,下面4根,這樣溝寬會減小,但是管是UPVC雙臂波紋管,可以這樣施工嗎? 不能這樣施工??梢钥紤]梅花管。
2、如果可以,上官和下管間距多大,有規定嗎?不可以
3、水平管間距多大,有規定嗎?遵循定額規則規定間距。
4、最重要的問題,在解釋說明里面,溝槽底寬無設計時,可按照下表計算,這個表里面考慮了槽兩邊各300的工作面,此處的管徑是指一根管的管徑吧。那8根管時候怎么計算,是按100mm~200mm計算,為0.8+0.11*7=1.57嗎?是一根管的,可以這樣計算。
2014-08-29 13:16:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看