西風 2014-09-02 21:46:39 | 江蘇省 安裝 | 1352查看 5回答
關于消防噴淋支架
審計問我要支架幾米一個的書面資料(按照規范肯定我虧),當時沒有做這方面的手續,請高手支招。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:支架的間距,一、查設計圖。二、查圖集。三、查施工方案。沒有高招。
2014-09-02 21:52:00
-
審計問我要支架幾米一個的書面資料(按照規范肯定我虧),當時沒有做這方面的手續,請高手支招。
回復;既然沒按規范施工,就要有書面資料,沒有書面資料就設法補上;
(如果書面資料確實做不出來,就只有按規范計算了)2014-09-03 09:44:52
-
一般施工中,總管的支架都按梁走,支架固定在梁的側面,3~4米一個,審計問你多少米一個,你可以讓他去現場看,按規范做支架都基本是吸頂支架,不僅難看,還容易打到預埋的電線管路,按規范DN150的管子最遠可以8.0米一個,難道還要線兩根鍍鋅鋼管在下面用卡箍連接好吊裝嗎,所以這個你可以有的算的,不算給你用拳頭打他
2014-09-03 15:02:15
-
請問這種書面資料怎么寫?
2014-09-03 12:19:06
-
“GB50261-2005《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》第15頁表5.1.8規定了管道支架或吊架之間的距離,但還要結合5.1.8-4的說明:配水支管上每一直管段、相鄰兩噴頭之間的管段設置的吊架不宜少于1個,吊架的間距不宜大于3.6m。”
實際施工時DN100-150的主管道吊架間距基本在4m左右,尤其是溝槽連接的DN150管道不可能按照表5.1.8中規定的最大間距8m施工??梢愿鶕?jù)以上依據,再請甲方到現場看一下,以便問題能圓滿解決。
注意:表5.1.8中規定的是最大間距2014-09-03 13:23:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看