a835129156 2014-09-03 14:37:31 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2341查看 3回答
雙壁波紋管電熱熔連接應該怎么套10定額
我已經套了一個雙壁波紋管安裝[PVC-U或HDPE](承插式膠圈接口) 管徑(mm以內) 300 但是他的是膠圈接口 電熱熔 應該怎么換算材料
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
施工方式已經明顯不同,它不能用換算材料的方式調整,而是要對應的套子目。
2014-09-03 17:22:23
-
實際啊,雙壁波紋管就是膠圈連接,這個膠圈不是用熱熔來施工的,是管道承插里面套的那種膠圈,現在的新工藝有熱熔連接,你可以咨詢你們的施工人員,或也到現場看看,我截了圖你看看連接方式
2014-09-03 21:15:17
-
套市政定額的相應子目。
2014-09-03 19:27:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看