zh****@126.com 2014-09-04 08:26:39 | 河北省 安裝 | 2510查看 5回答
電纜和銅線的連接方法和套什么定額
YJE-4X95+1X50 電纜是由配電室引出,沿電井向各樓層敷設,然后接BV3*70的銅線,BV3*70的銅線另一端連接各樓層的照明配電箱,請問電纜和BV3*70的銅線采用什么方法連接,套什么定額。電纜的終端頭制作如何計算?(河北地區)
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電纜和BV3*70的銅線在每層節點處采用“穿刺線夾”方法連接,節點處套“穿刺線夾”定額,BV3*70的銅線套導線穿管敷設定額。
電纜的終端頭制作僅計算一個“電纜終端頭”(配電箱處)。
2014-09-04 12:45:29
-
電纜和BV3*70的銅線采用什么方法連接,套什么定額?
箭頭所指的連接處一般是用接線箱或穿線夾來接線的。顯然截圖設計沒有給出來,你看看其它地方有沒有。
如果用接線箱,套接線箱定額。如果是穿線夾的你看看當?shù)仉娎|章節有沒有說明,我這邊是套電纜中間頭定額的,修改主材。
八、電纜穿刺分支器,安裝按戶內干包式電纜中間頭子目人工乘以系數0.35,規格以主線芯截面計算,材料按設計數量加損耗計算(損耗率按1%計)。
2014-09-04 16:18:12
-
一般采用穿刺線夾和T接端子接線。
2014-09-04 16:37:31
-
這個圖還是有待審查的,注意:豎向電纜的型號為YDF型電纜(預分支電纜),然后后面水平是BV-3*70,難道分支出來的是導線嗎?
有待理解!!
2014-09-04 20:04:41
-
看圖紙上的系統圖中的小方框如果設計是接線箱的話就通過接線箱連接,如果不是接線箱可用穿刺線夾連接。電纜終端頭按個計,一根電纜2個頭(1個始端頭,1個終端頭)。
2014-09-04 13:53:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看