隨風駒 2014-09-07 15:17:17 | 江蘇省 其他專業 | 987查看 3回答
柱縱筋下插
混凝土c35,三級抗震,柱縱筋下插的長度應該是1.2*34*d,而軟件怎么計算是1.2*37*d,工程設置中我看了,是c35,三級抗震,請教各位,這是怎么回事?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
混凝土c35,三級抗震,柱縱筋下插的長度應該是1.2*34*d,而軟件怎么計算是1.2*37*d,工程設置中我看了,是c35,三級抗震,請教各位,這是怎么回事?
你好:
1、首先你要明白lae的概念。2、你說的34d是labe。
3、你要明白lae和labe的區別。
4、lae的計算方法,如下圖所示。
三級抗震乘以系數1.05,,只有35.7*d,只能算36*d,也沒有37*d
答:查表lab=la=32d。32*1.05=33.6=34d、
2014-09-07 15:53:33
-
混凝土c35,三級抗震,柱縱筋下插的長度應該是1.2*34*d,而軟件怎么計算是1.2*37*d,工程設置中我看了,是c35,三級抗震,請教各位,這是怎么回事?
你鋼筋直徑是不是大于25的?
如果是37d就沒有錯
lae是通過lab得來的
35強度的混凝土對于的lab是32d
然后乘以1.05的抗震修正系數
然后再乘以鋼筋直徑大于1.1的修正系數 向上取整之后剛好是37d
2014-09-07 19:38:07
-
首先你要說明是二級鋼還是三級鋼,規格是25以上還是以下。這樣才能正確回答。
2014-09-08 15:15:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看