  • 負筋未貫通者設置溫度筋

    如圖1,枚紅色是跨版受力筋。 現在圖紙說,負筋未貫通者設置溫度筋。是不是像我圖2那樣布置,大紅色畫線,因為有的跨版受力筋已經貫通了其中一塊板所以就不用布置圖中Y方向

    溫度筋

    Y方向

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    溫度筋如圖所示 布置紅色框內的兩塊板即可

    上方跨板受力筋帶有分部筋與兩邊負筋搭接 不需要布置

    答疑解惑

     

    廣聯達服務新干線

     

    2014-09-09 17:26:37 

  • 如圖1,枚紅色是跨版受力筋。 現在圖紙說,負筋未貫通者設置溫度筋。是不是像我圖2那樣布置,大紅色畫線,因為有的跨版受力筋已經貫通了其中一塊板所以就不用布置圖中Y方向

    【你的理解完全正確,就是面筋沒有拉通的位置需要布置溫度筋與負筋搭接】

    2014-09-09 21:27:50 

  • 不是。

    有負筋就有分布筋,同樣不需要溫度筋的。

    這就是溫度筋。

    你定義溫度筋布置到板上就行,軟件會自動計算。

     

     

    2014-09-09 17:16:38 

  • 如圖1,枚紅色是跨版受力筋。 現在圖紙說,負筋未貫通者設置溫度筋。是不是像我圖2那樣布置,大紅色畫線,因為有的跨版受力筋已經貫通了其中一塊板所以就不用布置圖中Y方向

    答:上部不用了,有分布筋了。下部在加的。

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

     

    2014-09-09 17:32:51 