  • 關于配電箱的幾個疑問

    1、如圖1和2,配電箱中有這兩個符號,我想問下是不是代表配電箱接地的形式,兩種接地有什么區別?配電箱安裝已經包含了防雷接地,是不是這一部分不用計算? 2、如圖3,系統圖中標注的位置,需要引到漏電檢測探測器,這一部分需要計算么,貌似系統圖沒顯示用什么線連接 3、如圖4,下邊的配電箱是1ALE1,1ALE1為雙電源配電箱,1ALE1和2ALE1如圖連接,我想問下1ALE1和2ALE1是什么關系,這樣設計有什么好處么,計算的時間,按照標注的正常計算么

    雙電源配電箱

    配電箱安裝

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 圖1,2中的2個符號PE為接地線排,N為零線排。圖3,加一信號模塊,信號線引至消防聯動機房。圖4,雙電源切換箱,1ALE1和2ALE1分別為1層雙電源照明切換箱及2層雙電源照明切換箱,電源從一層箱串接至2層雙電源切換箱。

    2014-09-10 20:06:39 

  • 如圖1和2,配電箱中的PE為接地排,N為零線排。圖3中是漏電報警器,需計算的,每個配電箱內的漏電報警器用導線串聯后引至漏電報警主機,正常情況是一個單獨的系統。圖4按照系統圖計算就好了,1ALE1和2ALE1都是雙電源箱,2ALE1的雙電源由1ALE1的雙電源開關前端引入。