關于電纜網管管群的套項問題
目前正在做一個小區電纜管群,在平面圖上,圖紙表示出用PVC管來敷設電纜,審計方上機為借用市政定額中"給水塑料管敷設",施工方報送的上機為“電纜保護管敷設硬質塑料管”,請問哪種上機是較為合理的上機,如果為電纜為帶鎧電纜,其與不帶凱電纜在上機上有什么區別?求大神指點,謝謝?。ǘ~為08湖北定額)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首先不應套室外給水管子目,也不應套電纜保護管,后者是指過馬路、基礎或其他容易壓壞電纜的地方,一般都不長屬局部,電纜全長不應套此子目。定額有說明DN100以下的套電氣配管,有埋地電線管子目,110管屬DN100的雖在可上可下之間,但不是用于局部保護而是全長,所以應套電氣配管,有硬質聚氯乙烯管埋地子目,若無DN100的則可套剛性阻燃管暗配子目,主材計聚氯乙烯管價。當然如果審計給的給水管可能價高,乙方有啥不可接受的?
2014-09-12 20:13:17
-
應該套“電纜保護管敷設硬質塑料管”定額。
如果電纜為帶鎧電纜,其與不帶凱電纜在上機上沒有什么區別,只是單價不同而已。
2014-09-12 17:53:41
-
同意樓上的回答。
2014-09-12 19:39:53
-
應該套“電纜保護管敷設硬質塑料管”定額,樓上對的。帶鎧與不帶鎧設計上區別,一個耐拉,一個不耐拉。主要受力不同。套定額的區別,只是單價的不同。
2014-09-12 20:55:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看