a312248296@126.com 2014-09-12 21:44:16 | 湖北省 其他專業 | 541查看 4回答
自粘卷材相關問題
工程中在承臺防水施工時,承臺內側自粘卷材(干鋪)在鋪設時,沒有空的,但是噴過保護層后幾天,發現卷材起鼓,剝開后看到內部都是水珠,請問這個責任應該歸與誰呢?應該怎樣處理這樣情況呢?工程中用到的自粘卷材是4MM厚在立面鋪設時,由于卷材自重很重加上30多的溫度出現下墜,導致起鼓,應該怎樣處理呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果不是氣候或甲方要求的強行施工的問題,就是施工方的責任,因為在施工前是胰到底部構件完全干 透,才可以進行防水卷材的施工。
2014-09-12 21:54:50
-
應該是施工單位的責任
2014-09-12 22:04:31
-
應該是施工單位的責任,做防水的工藝處理不當,基層潮濕,溫度上升造成起鼓,保溫層內應該做排氣處理。
2014-09-13 06:52:34
-
這個是施工單位的責任,要注意氣溫的控制!
2014-09-12 22:24:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看