匿名用戶 2014-09-16 11:04:50 | 江蘇省 其他專業 | 465查看 3回答
關于板鋼筋的公式用于什么情況下的問題
1.負筋是必須有的嗎? 2.負筋長度如果沒標明那么取值有什么要求嗎? 3.關于受力面筋底筋也是必須有的嗎?我看工地上基本都是雙層,上面是負筋加分布筋,下面也是?難道還要在加?公式我懂,我就是不懂什么時候該用,什么時候要換? 4.溫度筋什么時候用到? 5.中間層布筋都是用在什么地方的? 實在不理解,求解惑
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.負筋是必須有的嗎?
--不是的。這個要看圖紙設計的。一般情況下雙層雙向鋼筋沒有負筋。
2.負筋長度如果沒標明那么取值有什么要求嗎?
----1/4板跨。
3.關于受力面筋底筋也是必須有的嗎?我看工地上基本都是雙層,上面是負筋加分布筋,下面也是?難道還要在加?公式我懂,我就是不懂什么時候該用,什么時候要換?
--面筋和底筋要看圖紙設計啊。
4.溫度筋什么時候用到?
---溫度筋也是圖紙設計總說明中有說明。一般情況下板的跨度大于4m,不是雙層雙向板,設計溫度筋和負筋搭接,防止板的開裂。
5.中間層布筋都是用在什么地方的? 實在不理解,求解惑
---一般情況下用不到。要看圖紙設計。
總的來說,要看圖紙的設計,板筋識圖如下。
2014-09-16 11:12:36
-
1、負筋是必須有的,一般在梁、墻上均需要布置。
2.負筋長度如果沒標明,應該有說明,長度一般要進行計算才能知道。
3.關于受力底筋也是必須有的,但面部受力筋要根據實際情況由設計確定是否需要。我看工地上基本都是雙層,上面是負筋加分布筋,下面是是底部受力筋。如果設計板為雙層雙向鋼筋是必須布置的。
4.溫度筋一般用于室內溫度變化較大或較高的建筑,一般鍋爐房、鑄造車間的板需要考慮溫度鋼筋,不過要依據設計布置。
5.中間層布筋一般用于較厚的構件,在構件厚度中間布置鋼筋,如筏板基礎一般設立中間鋼筋。
2014-09-16 11:19:18
-
1.負筋是必須有的嗎?
回復:不一定,一般在雙層雙向的板里就可以沒有,有時候也有另加的
2.負筋長度如果沒標明那么取值有什么要求嗎?
回復:負筋是肯定有長度的,不可能沒有長度的,圖紙沒有標注,就會有文字說明的。直接沒有是不可能的
3.關于受力面筋底筋也是必須有的嗎?
也不一定的,比如單向板就可以沒有面筋,懸挑板就可以沒有底筋,具體以圖紙設計為準
我看工地上基本都是雙層,上面是負筋加分布筋,下面也是
說明你嚴重不懂結構圖,根本沒有看過結構平法圖集,這些都是有明確規定的,一般單項板是有受力筋和分布筋組成,雙向板就是不存在分布筋,就是雙向受力筋的
難道還要在加?
如果是另外增加的,圖紙會特別說明的,
公式我懂,我就是不懂什么時候該用,什么時候要換?
圖紙說有就要,圖紙沒有說就等于不需要。
4.溫度筋什么時候用到?
在板面沒有面筋,只有支座負筋的時候,就要布置溫度筋的,這個結構說明會告訴你的
5.中間層布筋都是用在什么地方的?
在定義鋼筋時,把底筋改為中間層筋就可以,和面筋一樣布置
2014-09-16 12:42:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看