linlin 2014-09-16 14:03:09 | 廣東省 其他專業 | 2101查看 4回答
清單工程量計算問題(電纜)
《安裝工程工程量清單計價原理與實務》中寫到:電力電纜、控制電纜清單工程量應……按設計圖尺寸以長度計算,不扣除……。計算的起點和終點為電纜與配電設備(配電箱、盤、柜等)交接處為界。 我想問下前輩們,接進電箱的長度不需要計算么?我一直理解是清單量是實體工程量,不含損耗。但是接進電箱的也是實際長度,為什么不計呢?問題補充:最好能提供依據,謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
定額是有根據不同位置的預留長度。
2014-09-17 10:56:19
-
可以在組價時加上定額規定的余量,這個量有時偏多,可適當少些。比如清單工程量100m,組價時在定額子目后輸入工程量110m.這個不需依據,自主報價就要考慮不低于成本,如果傻到只按清單量組價就虧本了。這與其他工程量不同,投標只管如數組價,發現有誤那是招標方責任,結算時能糾正。電纜只要按清單規則沒少計,但你少加余量了是找不回的。
2014-09-17 11:00:59
-
1、接進電箱的長度不需要計算么?
接進電箱的長度需要計算的.
2、我一直理解是清單量是實體工程量,不含損耗。但是接進電箱的也是實際長度,為什么不計呢?
你的理解是錯誤的,清單量是實際工程量,考慮了運輸、損耗等多方面的!接進電箱的電纜必須要計算!
2014-09-16 15:07:22
-
這個實體工程量只是一個大的原則,每一項的具體計算還要看每一條清單的計算規則的。
2014-09-16 15:01:13