nitaopp@126.com 2014-09-16 14:48:08 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 819查看 4回答
獨立基礎的問題
下面的圖否正確 1.下部C16-100 是不是就是9根鋼筋 2.側面鋼筋上面的標注錯誤意思是2邊3根 總共6根 3、拉筋C8-400 這拉筋 咋都并排排列的呢不是間隔布置的嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、C16@ 100不是9根,是25根。
2、側面鋼筋應該按圖示單側2根,還是按3根,要有設計人確定。
3、拉筋在這個切面中是看不到的,標注的沒有問題。
2014-09-16 14:56:40
-
你這個圖紙標注為獨立基礎,應該屬于設計標注不準確,從結構配筋來說,就是一個基礎梁結構,建議你直接用基礎梁建模畫圖。至于側面的鋼筋是6根還是4根,需要咨詢設計單位,在沒有合法解釋的前提下,甲方或審計可以先按4根計算,施工單位可以先按6根計算。另外下面要保證100的間距,在1000寬的梁內,只能布置10根才能保證間距是100的,也就是0.9/0.1+1=10的道理
2014-09-16 15:37:59
-
1.下部C16-100 是不是就是9根鋼筋
1000的長度減去保護層一邊50=900 除以間距100=9 然后需要加1根
所以下部鋼筋是10根才對
2.側面鋼筋上面的標注意思是2邊3根 總共6根
側面鋼筋是按間距來排布的 間距是200
那承臺高度是800 除以間距就是3根一側 共六根
3、拉筋C8-400 這拉筋 咋都并排排列的呢不是間隔布置的嗎
間隔排布和并排排布是一樣的量
軟件的鋼筋三維沒做的很明確就是了
2014-09-16 15:37:35
-
2014-09-17 11:18:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看