zhuiyi 2014-09-17 12:16:18 | 湖北省 其他專業(yè) | 1126查看 5回答
關于外墻保溫定額問題(湖北08定額)
設計是:35厚膨脹?;⒅楸厣皾{+5厚抗裂砂漿,請問:1、套保溫子目厚度是35mm厚還是40mm?,2、 5mm厚抗裂砂漿是單獨計算套子目還是一起加到保溫子目厚度按40mm計算?麻煩老師詳細說下, ( 湖北定額)
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
計是:35厚膨脹?;⒅楸厣皾{+5厚抗裂砂漿,請問:1、套保溫子目厚度是35mm厚還是40mm?,2、 5mm厚抗裂砂漿是單獨計算套子目還是一起加到保溫子目厚度按40mm計算?麻煩老師詳細說下, ( 湖北定額)
保溫墻面定額基礎按20mm考慮,已包含5mm抗裂砂漿。40mm厚套一個定額基礎子母20mm厚,再套一個每增加厚度5mm子母*4。膨脹?;⒅楸厣皾{湖北定額沒有,只有膠粉聚苯顆粒外墻保溫砂漿需要進行換算。
2014-09-17 15:47:43
-
你好:按35mm定額子目套用
2014-09-17 13:47:42
-
35厚膨脹?;⒅楸厣皾{+5厚抗裂砂漿,請問:1、套保溫子目厚度是35mm厚,2、 5mm厚抗裂砂漿是單獨計算套子目
2014-09-17 13:44:22
-
1、套保溫子目厚度是35mm厚還是40mm?
套保溫子目厚度是35mm。
2、 5mm厚抗裂砂漿是單獨計算套子目還是一起加到保溫子目厚度按40mm計算?
5mm厚抗裂砂漿是單獨計算并套相應的子目。2014-09-17 13:50:02
-
可以套用 HZT-Ⅲ微抹料外墻,直接輸入40mm厚度,軟件自動給你換算了。08定額子目含量已經包含了抗裂砂漿了。
2014-09-18 09:37:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看