ji****@163.com 2014-09-18 18:08:54 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 6840查看 2回答
框支梁錨固長度的問題
樁承臺之間的框支梁,上通長筋的直錨是37d,請問專家,這個明顯太長了,不對,如何修改呢?可不可以集中修改呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
在前面計算設置
把這個節點設置修改一下就好了
修改完之后再匯總一遍
2014-09-18 19:40:46
-
您截圖分析,梁的上部鋼筋是按照基礎支座來錨固的,您可以屬性節點計算設置修改數據還可以按照編輯表內鋼筋彎折修改數據(梁高-保護層+37d)鎖定OK了
2014-09-19 08:56:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看